option tempo
Bonjour,

Il existe des gestionnaires tempo qui permet de générer des abaissements de température de 1, 2 ou 3 degré, de délester certains radiateurs, ceci en fonction des différents tarifs TEMPO On utilise soit le fil pilote, soit la technique des courants porteurs en ligne
Encore faut il vérifier que vos radiateurs à inertie soit compatibles avec ce gestionnaire

7145
Chauffage mixte
Avec des radiateurs à inertie, vous obtiendrez une chaleur beaucoup plus douce (pas de dessechement de l'air)
Le reste est une question de budget, le radiateur à inertie est la plupart du temps plus couteux à l'achat Veillez à la qualité de la régulation et recherchez des appareils avec les normes NF performance

Pour phiphi : différence entre radiants et rayonnants
7144
Chauffage mixte
Bonjour

Ni l'un ni l'autre mais des RAYONNANTS
A votre service

Phiphi
7143
Machine à laver
Bonjour

Les LL n'aiment pas trop etre sur la route

Il vous faut la vider ENTIEREMENT de son eau,
qu'il n'en reste pas une goutte au fond
Aprés cette maneuvre le pressostat retrouvera sa forme et fera tourner votre machne normalement
A votre service

Phiphi
7142
je vous envoie un dessin dès que possible

7141
Panne TV Kaisui
Bonjour, j'ai un TV Kaisui modèle K9433-1691 qui est tombé en panne d'alimentation Certains composants de l'alimentation ont brulés complètement au point de ne plus pouvoir lire leurs valeurs (zeners, résistances) Je serais très intéressé par le schéma de la platine alimentation de ce TV si quelqu'un le possède car sans cela je ne peux remplacer les composants défecteux A tous, merci à l'avance
7140
Jargon edf
Bojour

Vous devez avoir un compteur triphasé ce qui signifierai le cable x4 trois phases et un neutre
pour clui là, Cable à neutre non isolé HN 33 S 33 je ne vois pas trop
Il vous reste plus qu'a demander a PROMOTELEC
dont voici les coordonnées


PROMOTELEC : ESPACE ELEC CNIT- BP 9 - 92053 PARIS-LA-DEFENSE
Tel 0141265660
Fax 0141265678
http:--www espace-elec compromotelec
A votre service
Phiphi
PS je ne vois pas la dimention de ce cable 4x

7139
jargon edf
Bonjour je suis en train de faire construire ma maison et je désire réaliser mes viabilisation en AOUT
J'ai demandé un devis à EDF me précisant les type de cables et fourreau à passer Voici leur réponse:

Cable à utiliser
cable de branchement: 4 fils

Cable à neutre non isolé HN 33 S 33

Cable de type U1000 R2V cuivre (NFC 32 321 à protéger mécaniquement (fourreau)

Cable pour bus de téléport enterrable à 2 paires NFC (33 400)

Merci de m'aider car je suis un peu perdu pourquoi 4 fils je suis ok pour le cable u1000 R02V et pour le bus téléport mais le cable à neutre non isolé est ce le cable de mis à la terre

Merci d'avance pour vos réponse car j'ai du mal à obtenir une réponse d'EDF (mois d'Aout et vacance oblige )


7138
MISE EN PLACE PIQUET DE TERRE
Vous devez acheter un piquet spécial 1m50 ou 2m), puis une barrette de coupure que vous installerez a proximité du piquet, et de la tresse speciale pour relier le piquet à la barrette et la mème barrette au tableau

Si vous le desirez, je vous ferai un petit dd
7137
EDF se fait un plaisir de vous faire un devis gratuit
Le tarif tempo est une véritable economie
Phiphi
7136
Cache disjoncteur
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un cache en plastique pour un disjoncteur d'appartement
Merci de me dire si le BHV vend cet article
YL
7135
Valeur d'une résistance
Je me suis trompé de destinataire en répondant l'autre jour, le message est parvenu à Sylvain Y

Peux-tu lire ma réponse du 31-07 à 19:11 et me dire ce que tu en penses
7134
Panne lave vaisselle
Petite panne
En rentrant de vacances le lave vaisselle démarre mais s'arrete Petit sifflement En le faisant tourner un petit peu porte ouverte, j'observe bien le remplissage puis début chauffage
Je n'y connais pas grand chose : j'ai peté une des aillettes pièce fixe tout en bas de la cuve à 3 ailettes (grave ) en voulant vérifier si qq chose était bouché
Comment diagnostiquer cette panne
Avez vous un schéma meme approximatif d'un lave vaisselle classique
Le mien est un petit candy trio (plaques, four et lave vaisselle)
Merci
7133
MISE EN PLACE PIQUET DE TERRE
Je dois remettre mon installation électrique à la terre, à l'aide d'un piquet : car elle ne l'était que via les tuyaux
Y-a-t-il un mode d'emploi efficace pour installer le piquet Comment s'y prendre
MERCI BEAUCOUP
7132
telerupteur
je possede un telerupteur de marque GM ref48200 il ne correspond pas au dif cablage que l'on retrouve sur le net 6 bornes
en haut borne 2 et 6 ,en bas bornes a et b relie entre elle par la bobine et plus bas encore 2 autre bornes 1 et 5 relie respectivement avec les bornes 2 et 6 par ce qu'il me semble etre un interupteur
double telerupteur un plan de cablage me serais tres utile pour installer cette pieces merci d'avance